    ComfoAir Q의 풍량 조절 기술

    게시판: 환기 기술자료

    부피 기준 vs. 무게 기준


    ComfoAir Q는 시운전 시에는 부피 기준(㎥/h)으로 풍량을 측정하지만, 내부적인 조정을 위해서는 무게 기준(kg/s)으로 측정을 합니다.


    열교환 효율을 극대화하기 위해서는, 급기되는 공기의 무게와 배기되는 공기의 무게가 반드시 같아야 합니다.


    예를 들어,

    20℃의 공기 150㎥/h은 180kg/h와 같지만,

    0℃의 공기 150㎥/h은 194kg/h에 달합니다.


    결론적으로,

    시운전 시에 부피 기준으로 조정된 환기장치에서는 연중 온도조건 등에 따라 열교환이 이루어지는 급배기 공기 간의 무게 비가 8%까지 차이가 날 수 있습니다. 이런 차이는 열교환 효율의 균일성을 떨어뜨리는 결과를 초래합니다.


    ComfoAir Q는 공기의 무게를 기준으로 열교환을 실행하기 때문에 연중 최고의 열교환 효율을 유지합니다.



    ODA = 외기

    P-ODA = 전처리된 외기

    P-SUP = 전 급기

    SUP = 급기

    ETA = 흡기

    EHA = 배기